Сообщение реф12 » Ср фев 01, 2012 5:26 pm

контейнер Карриер,модель 69NT40-394-6,показания дисплея непрерывно изменяются с -29.0 на 00.0 в чем неисправность? Как устранить?Не по теме-есть ли у вас электросхемы на авторефрижераторы Термокинг,Карриер?
реф12
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 4:52 pm

Re: контейнеры Карриер

Сообщение raaf » Пт фев 03, 2012 4:13 pm

Дисплей на аналоговых моделях показывает температуру на датчике подаваемого воздуха, если установленная температура выше -10С, и температуру на датчике возвращаемого воздуха, если ниже -10С. На некоторых дисплеях есть переключатель, чтобы просматривать обе температуры. Либо на дисплей приходит некорректный сигнал с платы контроля температуры (проверить плату - подгорает 1кОм сопротивление и транзистор; проверить надо и датчики температуры), либо неисправен сам дисплей или его кабель.
Авторефрижераторами Транстек не занимается. Все электросхемы есть в СИВ-Трансхолоде или ТермоКинг Рус.