raaf » Вт фев 21, 2012 11:56 am
Конечно, надо сначала проверить электропитание, но думаю Вас тут учить не надо, про перекос фаз Вы и без нас знаете.
Запустите функцию предрейсовой проверки для начала. Агрегат себя сам оттестирует, если конечно он не аналоговый.
Вы к сожалению не указали модель агрегата. Предрейсовая проверка по-английски пишется сокращенно PTI.
Если у Вас агрегат Carrier, то как запустить проверку можно почитать в руководстве пользователя у нас на сайте.
Если другой агрегат, то пишите модель, подскажем как запустить.
После проверки появятся коды неисправностей. Устранить надо все. Расшифровка кодов тоже в руководстве.
А так, похоже на срабатывание внутренней защиты одного из электродвигателей. Можно их по порядку все проверить.
Сначала можно и по температуре рукой. Если на улице очень холодно, тогда мультиметром токи или по дисплею агрегата.
Пишите, что вышло.