Проблемма
Добавлено:
Пн фев 20, 2012 3:40 pm
Виталий
Господа инженеры подскажите в чем проблема? Работаю электриком.Получил на баланс контейнер Кариер.Работает не корректно.Не выходит на температуру минус 18.Работает в диапазоне плюс 1-3 градуса минут 10 и затем включается режим разморозки.И так по кругу.
Re: Проблемма
Добавлено:
Вт фев 21, 2012 11:56 am
raaf
Конечно, надо сначала проверить электропитание, но думаю Вас тут учить не надо, про перекос фаз Вы и без нас знаете.
Запустите функцию предрейсовой проверки для начала. Агрегат себя сам оттестирует, если конечно он не аналоговый.
Вы к сожалению не указали модель агрегата. Предрейсовая проверка по-английски пишется сокращенно PTI.
Если у Вас агрегат Carrier, то как запустить проверку можно почитать в руководстве пользователя у нас на сайте.
Если другой агрегат, то пишите модель, подскажем как запустить.
После проверки появятся коды неисправностей. Устранить надо все. Расшифровка кодов тоже в руководстве.
А так, похоже на срабатывание внутренней защиты одного из электродвигателей. Можно их по порядку все проверить.
Сначала можно и по температуре рукой. Если на улице очень холодно, тогда мультиметром токи или по дисплею агрегата.
Пишите, что вышло.
Re: Проблемма
Добавлено:
Ср сен 19, 2012 11:55 pm
_HI_
По опыту могу сказать, что если через короткий промежуток времени на Кэрриере включается оттайка - это недостаток или отсутствие хладона.
Re: Проблемма
Добавлено:
Пн сен 24, 2012 11:17 am
Redactor