Ошибка dAL86

СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 8:47 am
alexeyts1
Доброе время суток.
У меня CARRIER 69NT40-511-8 появилась ошибка dAL86 (пониженное напряжение батарей RTC)

Вопрос: Кто с этим сталкивался, какая стоит батарея в DataCordere (таблетка или другая). Что нужно сделать после замены батереи (выставить заново текущее время или что-то еще)?

Заранее благодарен

Re: Ошибка dAL86

СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:31 pm
_HI_
Добрый день.

А разве не от обычного комплекта аккумуляторных батарей, установленных на контроллере он работает?

Re: Ошибка dAL86

СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:07 am
Rikker
The replacement part number for the Real
Time Clock Battery exists for both the ML2i (p/n
09-00369-00) and ML3 controllers (p/n 09-00375-
00).
When replacing a battery, it is recommended that
the unit’s software be upgraded to revision 5147,
5347 or greater, as a battery reset option was added
to allow for the immediate resetting of the alarm
when the battery has been replaced.
To clear the alarm after replacing the battery, press
and hold the Enter key for 5 seconds while dAL86
is displayed in the DataCORDER alarm list (dAL).
Otherwise, the alarm will become inactive after 24-
hour consecutive reading above 2.2 volts

Re: Ошибка dAL86

СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:12 am
Rikker
И да, речь именно о том самом комплекте (обычно "+" на 14\11 "-" на 13 на фишке КА)

Re: Ошибка dAL86

СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:17 pm
alexeyts1
Всем доброе время суток.
Батарея в ДатаКордере все-таки есть. Чтоб добраться до нее, нужно снять(вынуть) контроллер/датакордер (отсоединить все разъемы и задние тоже). Затем вскрыть сам блок, открутив 4 самореза и надрезав защитную изоляционную мягкую как поролон наклейку. Ракрыв как книжку контроллер/датакордер внутри на плате среди микросхем увидите квадратную батарейку на подложке черного цвета с надписью FB2032H и логотипом производителя. Аккуратно вытащите её из подложки, и увидите 4 ноги.
В Интернете сделайте запрос на эту батарею и прочитайте о ней все. Из особенностей – она работает при – 40 градусах Цельсия.
Новую батарею привезли мне с Германии примерно 20 евро.
Заменив батарею проблема dAL87 уйдет только тогда, когда вы выставите дату из вне (например через программу Dataline на ноуте + адаптер) и т.д.