raaf » Вт апр 10, 2012 7:55 pm
Информации маловато для полного анализа и каких-либо рекомендаций.
Желательно знать давления всасывания и нагнетания, состояние испарителя, как выглядит ТРВ.
А также интересно, что у этого ящика с конденсатором, так как неактивный сигнал AL58 (защита компрессора по повышенному давлению) может возникать из-за сгнивших ламелей конденсатора.
Сигнал AL60 - меняйте реле окончания оттайки (само точно не починится). Из-за этого реле надо проверить испаритель.
Очень похоже на то, что он весь во льду - надо полностью оттаять.
Такая цикличность работы компрессора или агрегата всегда указывает на срабатывание какой-либо защиты: по току, температуре или давлению. Проверьте ещё на всякий случай, внутренние защиты всех электродвигателей.
Пишите если будут ещё данные.
Напишите, пожалуйста, что было, когда устраните неисправность, так как форум очень
полезен для всех, в том числе и для начинающих механиков.
Заранее спасибо!