bbao писал(а):Redactor,спасибо.
Тема закрыта.Нашел причину и система работает нормально.
Такая ошибка часто возникает, когда открывается дверь в режиме заморозки либо есть приток теплого воздуха. Т.е.когда разница температур между датчиками подаваемого и обратного воздуха выходит за допустимые пределы. Компьютер видит эту ситуацию как выход датчиков из строя.
Необходимо запустить претрип, выбрать P5, система через 8 минут откалибрует датчики, если они исправны, нет шубы и груза в контейнере, работают все вентиляторы. Также необходимо, чтобы были исправны не только датчики контроллера, но и "дата кордера" Если есть предположение, что датчики датакордера неисправны (AL70AA, AL 71AA), его можно на время отключить в режиме конфигураций (Cnf16), и переставить систему на два датчика (Сnf3)