Проблемы с Daikin

Ремонт и обслуживание рефустановок StarCool всех моделей

Проблемы с Daikin

Сообщение Доцент » Вт июн 10, 2014 8:51 am

Вопрос собственно по Daikin (модераторы если не сложно создайте тему по Дайкинам)

Периодически возникает ошибка 803 (protection devices operate several times ) при перезапуске все отлично работает но через несколько часов все повторяется и установка перестает работать. Как с этим бороться и что это значит вообще, если отсутствуют другие алармы?
Доцент
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 3:22 pm

Re: Проблемы с Daikin

Сообщение Алексей » Вт июн 10, 2014 9:23 pm

Возможных причин немного. Все они описаны в инструкции (только что смотрел) на русском языке достаточно подробно, которой у вас наверно нет. Напишите свою почту, пришлю вам.
Алексей
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2014 9:17 pm

Re: Проблемы с Daikin

Сообщение Redactor » Пн июн 16, 2014 2:23 pm

Инструкция по Daikin есть по этому адресу: http://transtec.ru/upload/zagruzki/daikin.pdf
Redactor
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: Ср дек 14, 2011 4:26 pm

Re: Проблемы с Daikin

Сообщение Доцент » Вт июн 17, 2014 6:15 pm

Благодарю, за инструкцию с переводом!
Я понимаю когда в списке ошибок помимо 803 еще есть из того же списка которые якобы сработали 10-ть раз. Такое бывает.

А тут одна голая - Е803 !! Реф останавливается и тупо смотрит на звезды!!! Пока не перезапустишь!